北京赛车pk10走势图

蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

查看: 448|回复: 18
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

[质量保证QA] 洁净室里的压差梯度应该怎么设计?是不是应该走廊的压差最大?核心操作区相对于走...

[复制链接]
药徒
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-11-19 15:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
洁净室里的压差梯度应该怎么设计?是不是应该走廊的压差最大?核心操作区相对于走廊是正压还是负压?
我知道答案 本帖寻求最佳答案回答被采纳后将获得系统奖励2 金币 , 目前已有18人回答
回复

使用道具 举报

药徒
沙发
发表于 2019-11-19 15:15:48 | 只看该作者
你这是 跳槽 后 恶补 的 状态
回复 支持 反对

使用道具 举报

药生
板凳
发表于 2019-11-19 15:16:01 | 只看该作者
核心区域当然压差最高啊,不然怎么有压差梯度
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
地板
发表于 2019-11-19 15:20:46 | 只看该作者
星火燎原之势 发表于 2019-11-19 15:16
核心区域当然压差最高啊,不然怎么有压差梯度

你看不起 生物安全?

点评

星火燎原之势  还真没有见过生物安全的洁净区是怎么设置梯度的,有高见就帮忙介绍一下啊  详情 回复 发表于 2019-11-19 15:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
5#
发表于 2019-11-19 15:28:59 | 只看该作者
不同洁净级别之间压差应≥10Pa,相同洁净级别不同功能方间应有一定的压差梯度。产尘房间应保持相对负压。根据生产产品特性来定,粉尘较多的房间应该相对负压,其他关键区域房间为正压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药生
6#
发表于 2019-11-19 15:30:40 | 只看该作者
yuansoul 发表于 2019-11-19 15:20
你看不起 生物安全?

还真没有见过生物安全的洁净区是怎么设置梯度的,有高见就帮忙介绍一下啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
7#
发表于 2019-11-19 15:35:26 | 只看该作者
洁净区相对各操作间都是正压,以避免粉尘污染和交叉污染,主操作间如果产尘量大的可能设置直排、相对负压,洁净区各操作间相对CNC区压差都大于10pa,洁净区不同操作间之间维持5pa以上压差梯度
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2019-11-19 15:35:30 | 只看该作者
说句你不爱听的,这个没有绝对的答案,需要根据实际情况进行分析,如果用官方的话来说,就是需要进行风险评估,如果让用大白话说,我认为是哪里被污染风险更小,或者哪里更容易导致其他地方被污染,哪里梯度更低!
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
9#
发表于 2019-11-19 15:35:57 | 只看该作者
星火燎原之势 发表于 2019-11-19 15:30
还真没有见过生物安全的洁净区是怎么设置梯度的,有高见就帮忙介绍一下啊

百度 who
回复 支持 反对

使用道具 举报

药生
10#
发表于 2019-11-19 15:37:30 | 只看该作者
走廊的压差不是最大,而是大于与走廊联通的房间。核心操作区对于周围区域是正压,周围区域对于走廊是负压。核心区域通过缓冲间通达走廊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
11#
发表于 2019-11-19 15:38:08 | 只看该作者
星火燎原之势 发表于 2019-11-19 15:30
还真没有见过生物安全的洁净区是怎么设置梯度的,有高见就帮忙介绍一下啊

和你说的相反 不过生产区很少有这种 一般上了等级的实验室会有
回复 支持 反对

使用道具 举报

药生
12#
发表于 2019-11-19 15:39:05 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
13#
发表于 2019-11-19 15:44:33 | 只看该作者
你们提需求,设计的事交给设计院和施工方。法规要求不同级别大于10,洁净区对一般区大于10。同时,易污染房间设计相对负压,至于哪里是易产生污染的区域,你们自己评估

点评

linux407  不易污染的难道是相对走廊正压?  详情 回复 发表于 2019-11-19 15:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
14#
 楼主| 发表于 2019-11-19 15:56:40 | 只看该作者
maone 发表于 2019-11-19 15:44
你们提需求,设计的事交给设计院和施工方。法规要求不同级别大于10,洁净区对一般区大于10。同时,易污染房 ...

不易污染的难道是相对走廊正压?
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
15#
发表于 2019-11-19 16:13:07 | 只看该作者
linux407 发表于 2019-11-19 15:56
不易污染的难道是相对走廊正压?

不一定,得看你厂房怎么设计,房间什么位置
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2019-11-19 16:47:18 | 只看该作者
洁净区内由关键区域向外为高压到低压, 区域相对于外围为负压,肯定得设计直排
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
17#
发表于 2019-11-19 17:14:18 | 只看该作者
这个没有统一答案的,都是根据你房间的特性,产尘量大不大,会不会有致病菌外溢等情况,来进行判断的。只能是说,压差梯度不同级别最小10pa,同级根据房间特性保持梯度。然后总体的压差要大于外界压差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
18#
发表于 2019-11-21 14:58:31 来自手机 | 只看该作者
学习!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
19#
发表于 2019-11-21 21:14:37 来自手机 | 只看该作者
你们能别开药厂了好吗?我现在深深的怀疑你们药厂的药能用吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( )

GMT+8, 2019-12-13 08:17 , Processed in 0.105264 second(s), 132 queries .

Powered by X3.2

© 2001-2012

返回顶部 北京赛车pk10在线计划网 北京赛车下注计划 北京pk10稳定计划 北京赛车计划全天在线